Sodistra 的产品通过了哪些认证与标准?
Sodistra 的空气处理设备(中央处理机组 CTA 与通风管道)公开列出的认证与合规项覆盖五个方向:NF EN 1886 系列性能等级(T1、D1、L1、F9、TB1)、食品接触合规(欧盟法规 CE N°1935-2004)、VOC 排放测试(NF EN ISO 16000-3/6/9/11)、防火等级(Euroclasses B、M1),以及热桥系数(NF EN 1886 – TB1)。这些认证主要面向需要高卫生等级、防火与耐腐蚀的工业与食品行业场景;如果项目只需普通舒适性通风,这些等级并非全部必需,但会直接影响选型与验收依据。
NF EN 1886 系列:机组的机械与气动性能等级
NF EN 1886 是欧洲针对空气处理机组(CTA)机械性能的测试标准,Sodistra 公布的等级如下:
| 项目 | 标准项 | Sodistra 等级 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 壁板传热系数 | NF EN 1886 – T1 | T1 | 最高保温等级,减少冷热损失 |
| 机械强度 | NF EN 1886 – D1 | D1 | 最高结构强度等级,壳体抗变形 |
| 气密性 | NF EN 1886 – L1 | L1 | 最高气密等级,减少漏风与能耗 |
| 过滤器旁通泄漏 | NF EN 1886 – F9 | F9 | 过滤器与框架间旁通泄漏控制等级 |
| 热桥系数 | NF EN 1886 – TB1 | TB1 | 最高热桥控制等级,抑制结露与冷桥 |
选择条件:T1、D1、L1、TB1 同时取最高档,意味着机组在保温、结构、密封、防结露四方面都按最严要求设计,适合对能耗、卫生和运行稳定性要求高的场合(如食品车间、实验室)。F9 针对过滤器安装密封,若工艺对送风洁净度有要求,这一项比机组本身的保温等级更关键。
食品接触合规:CE N°1935-2004
Sodistra 声明其产品“Agréé au contact alimentaire”(获准接触食品),依据为欧盟法规 CE N°1935-2004。该法规规定食品接触材料不得向食品迁移危害健康的物质,并需符合良好生产规范。
适用条件:只有当设备表面可能与食品或食品接触面直接/间接接触时,这项认证才是硬性门槛。Sodistra 采用聚酯复合材料制造,官方将“高卫生性”与“机械性能”列为选用该材料的原因,说明材料选择与食品接触合规是配套的。如果项目属于普通工业通风、不涉及食品暴露,这项认证不构成选型约束。
VOC 排放:NF EN ISO 16000-3/6/9/11
Sodistra 列出 NF EN ISO 16000 系列标准,用于评估材料挥发性有机化合物(VOC)排放。该系列包含多个部分:-3 为甲醛等羰基化合物的主动采样与测定,-6 为 TVOC 的被动采样与测定,-9 为特定 VOC 的被动采样与测定,-11 为 TVOC 的主动采样与测定。
适用条件:当送风空气会进入人员长期停留的室内空间(如实验室、生产车间、办公区)时,材料 VOC 排放会影响室内空气质量,这项测试提供可核对的依据。它测的是材料本身的释放水平,不等于整机运行时的空气质量结果。
防火等级:Euroclasses B 与 M1
Sodistra 公布两项防火相关等级:Euroclasses B 和 M1。
- Euroclasses B:欧盟建筑产品防火分级体系中的一项,B 级属于难燃材料等级(该体系从 A 到 F,A 为不燃)。
- M1:法国传统的材料燃烧性能分级,M1 对应难燃材料。
适用条件:通风管道与机组壳体穿过防火分区、或安装在人员密集/高风险场所时,材料燃烧等级通常是消防审查的必查项。两个体系并存时,需确认项目所在地的规范要求采用哪一套分级作为验收依据。
这些认证怎么用
- 先确认项目所属领域:食品/农产品加工、科研实验、其他工业——Sodistra 官方列出的应用领域为 Industrie、Agroalimentaire、Sciences et recherche、Autres Industries。
- 按领域筛出必需项:食品行业重点核对 CE N°1935-2004 与卫生相关等级;人员场所核对 Euroclasses B / M1 与 VOC;能耗敏感项目核对 T1、L1、TB1。
- 把等级写进技术规格书:NF EN 1886 的 T1/D1/L1/F9/TB1 是可量化的验收指标,比“保温好、密封好”这类描述更可核对。
- 索要对应测试报告:认证等级是声明值,实际验收通常需要标准对应的测试文件。
常见卡点
- 把“材料合规”当成“整机合规”:食品接触认证针对材料,VOC 测试针对材料排放,整机性能仍需按 NF EN 1886 各项单独核对。
- 混淆防火分级体系:Euroclasses B 与 M1 是两套不同体系,不能直接等同,需按项目所在国规范选用。
- 忽略 F9 与 L1 的区别:L1 是机组壳体气密性,F9 是过滤器旁通泄漏,两者管的是不同漏风路径,洁净度要求高的项目不能只看 L1。
Sodistra 自 1971 年起在法国设计和制造空气处理机组与通风管网,官方定位是 100% 按客户尺寸定制,材料为聚酯复合材料。上述认证与标准均来自其官网公开信息,具体项目是否适用,需结合应用领域与当地规范确认。